(Vyřešeno)Diagnostika nezobrazuje se mínus nastavení gyra

V případě, že si s něčím nevíte rady ohledně systému Spirit, je zde to pravé místo na váš dotaz.
Post Reply
dub
Posts: 34
Joined: Thu 19. Jul 2018 13:54:36
Location: Litoměřice

Zdravím při nastavování jednotky Spirit PRO se mi v záložce diagnostika nezobrazuje znaménko mínus na teploměru . Zisk nastavuji potenciometrem ve vysílači. Na vysílači mám nastaven rozsah + 100% 0 a -100%. Teploměr v horní i dolní poloze ukazuje kladné hodnoty 100%. Od nuly dolů se přepne režim záchrany a kolektiv se nastaví do plusu. Vše funguje normálně, jen mi je divné že v té dolní poloze není znaménko mínus.
Last edited by dub on Thu 26. Jul 2018 11:21:50, edited 2 times in total.
Logo 700,T-Rex 500X Dominator, Spirit PRO, GeoLink, Jeti DC-24
ZeXx86
Site Admin
Posts: 12750
Joined: Mon 29. Apr 2013 16:06:44
Contact:

Dobrý den,

to je v pořádku.
Záporný zisk se nezobrazuje, ale zobrazuje se hodnota zisku, která se použije pro vrtulkové gyro + v jakém režimu se zrovna nachází.
Takže pokud bude záporný zisk gyra, tak se nastaví ve výchozím nastavení režim Normál namísto Head Lock.
Příp. se tam zobrazí Záchrana/Stabilizace.
Spirit System developer
dub
Posts: 34
Joined: Thu 19. Jul 2018 13:54:36
Location: Litoměřice

Díky za rychlou dopověď . Funguje to přesně tak jak jsi to popsal. Byl jsem trochu nejistý, ale na funkci skvělého stabilizačního systému by to určitě nemělo vliv. Ještě jednou díky, už se těším, až ho vyzkouším v reálu :D
Logo 700,T-Rex 500X Dominator, Spirit PRO, GeoLink, Jeti DC-24
ZeXx86
Site Admin
Posts: 12750
Joined: Mon 29. Apr 2013 16:06:44
Contact:

Není zač :)
Spirit System developer
Post Reply